小弟在工作中遇到如下问题,以往生物接触氧化池填料高度为3米,只要上下两层填料箅子,现在工程上为4.5米高的填料,是分两层,还是一层,如何固定填料箅子,两层应该没问题,但感觉浪费材料,有作过的朋友指点一下.谢谢!!
发布于
2005-05-09 21:05:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
yuxm
一层还是二层要看水质情况和填料类型。原则是:填料若易于挂膜,则层高过大则易断,应控制层高,可分为二层,否则从经济角度可一层。但一般在设计中应尽量避免层高过大。
2005-06-08 14:18:08
来自 PC
评论
举报
chowwei1978
做两层的话,填料支架上是笔不小的投资,我建议做一层就行了,我做过4M长的填料,不过上层的支架一定要做牢固一点。