土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 换热站水泵容量

换热站水泵容量

发布于:2005-05-09 19:46:09 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
换热站设计中,按技术措施,一般不少于两台,每台换热量为总热符合的75%,若循环水泵为两用一备,循环泵流量按总流量的50%考虑还是按75%考虑?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • mqwchina2008
    mqwchina2008 沙发
    3楼说的对,水泵要是二用一备的话,每台水泵流量按50%选,因为要有一定的富裕量,所以每台水泵流量按50%X1.2选
    2006-05-21 19:28:21

    回复 举报
    赞同0
  • wanlirn
    wanlirn 板凳
    3楼说的对,不过我解释一下.换热器每台按总75%设计,但运行时两台同时运行,每台走50%的水量;
    水泵要是二用一备的话,每台水泵流量按50%选,但是水泵并联效率下降,所以每台水泵流量按50%X1.2选....
    2005-11-27 15:47:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 183 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锅炉房系统的大架管可不可以按照外网主线的方法计算

热源通常几台锅炉并联在一起,而连接锅炉进出口的主管线,俗称“大架管”。在计算大架管的时候,按照外网主线的计算方法是否合适。或者有什么其他的计算方法???谢谢!!

回帖成功

经验值 +10