现正在施工的工地的60多幢别墅的D400的污水管(化粪池后),与一DN200的市政给水管交叉,交叉处污水管底平市政管底,而污水标高又不能降低(污水站出口标高已定死,下游没有下降的空间)或升高(交叉处前已有已建使用道路),动市政管将会造成大面积停,不知道如何是好?
如果不严格按规范考虑,在交叉处的给水顶做一小暗渠,渠高约150mm,暗渠上游做一检查井,底部封闭,也就是说约有十五米左右的D400的管道下部常年积水,请问多位大侠这种方案可行吗?对以后远行有太大影响吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • qing_hee
    qing_hee 沙发
    同意6楼
    2005-05-10 20:36:10

    回复 举报
    赞同0
  • lxb3323759
    lxb3323759 板凳
    同意6楼的意见。
    2005-05-10 20:02:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多