土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35kv电缆头起火之原因?大家说说

35kv电缆头起火之原因?大家说说

发布于:2009-05-06 23:48:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司35kv户外电缆头运行一年左右,周围环境很脏,电缆头和避雷器污垢较厚。遇到恶劣天气就有闪络放电现象,有天下雨竟然在V型分叉处中间的B相着火了。
施工方称------因为环境脏,户外电缆头绝缘电阻降低,长时间电晕,灼伤户外头表面。1下雨导致泄漏电流越增越大。
2泄漏电流在另两相电场力作用下,所以中相损伤尤其严重。电缆头呈V型,电缆外有污垢,电位向下移动,在此处形成电场,泄漏电流对三岔口接地处间接放电,灼伤该部位。
但我觉得施工方在推卸责任,施工和材料全是他们的。怀疑是他们的责任。泄漏电流不至于大到让中相电缆着火吧!请高人指点!!!电缆头所用材料燃点是多少?泄漏电流能让其着火吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ldshtj
    ldshtj 沙发
    请确认一下电缆头厂家,是否是产品质量问题,环境只是诱因。
    2011-12-12 16:24:12

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    地支持2楼!
    但“周围环境很脏,电缆头和避雷器污垢较厚”的地方,应及时做好“定期清扫”。
    一般情况,35KV室外电缆头上有雨裙(三个以上),表面爬电距离(路径)上最脏,也不至于会“放电着火”!
    2009-05-07 17:34:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多