土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教高手地下室是否需要送风?
:handshake 最近一个项目地下室长160米,宽20米。地下室功能为设备用房(电气、水泵房)和地下车库(小于100车辆),在长度方向两头设置了地下室车道出、入口(宽度为5.7米)。设计中计划考虑排烟系统,请问高手是否地下室车库内需要设计送风系统?我的住家小区的高层地下室车库就在车道出入口位置区域的地下室车库范围没有设计送风系统,不知对与否?请教!!!!

全部回答(1 )

  • blackeye
    平时通风时,可以不做机械进风,直接利用车道自然进风(校核一下车道风速,不应超过1m/s)。

    至于火灾排烟时要不要补风系统,要看车道入口有没有防火卷帘:如果有,通常火灾时会关闭,那就不能自然进风了,需要机械补风;如果没有防火卷帘(车道上做喷淋),那么就可以自然进风。这是我的通常做法,但某些省市的消防部门可能会有不同的想法。
    2009-05-07 09:45:07 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。