土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱的三相负荷,怎么都弄不平衡怎么办?
配电箱的三相负荷,应该尽量的平衡,可是我做的配电箱负荷怎么调整都难以达到大致平衡,且超过了规范允许的不平衡度,该怎么办啊?
比如说有两相是2KW,一相是1KW,该怎么办呢

全部回答(17 )

  • a396673967
    感谢楼主分享
    2017-07-16 16:36:16 来自 PC 评论 举报
  • wuchiqun
    首先要明确:有单相电气设备在三相四线系统上运行,就不可能平衡!只能是力求平衡,所以要中性线来减轻零点位移现象,维持各相的相电压基本对称。
    2017-07-16 09:49:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。