土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电涌保护器和前段熔断器的问题

关于电涌保护器和前段熔断器的问题

发布于:2009-05-06 20:54:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电涌保护器(SPD)和熔断器串联使用时,SPD的放电电流是KA级的,而熔断器的短路保护电流是A级的,那么当雷电波侵入时,熔断器能承受雷电波的电流吗?如果不能承受,那熔断器断开后,SPD就无法将用电系统强大的电流引入地下了。小弟甚是不明白,还望大虾们指点一二。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lojanck
    lojanck 沙发
    那在选择熔断器的时候,只需要考虑起额定电流及分断能力即可吗?也就是说额定电流能承受其所连接线路的正常工作电流,而分断能力要比SPD的最大放电电流大,是这样吗?
    2009-05-07 11:02:07

    回复 举报
    赞同0
  • amnieli
    amnieli 板凳
    雷电流时间是10的-6方秒级的,而熔断器的熔断时间是毫秒级的,故而熔断器发热量不能熔断熔丝。可以查查相关熔断器的熔断曲线救明白了。
    2009-05-06 23:59:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教 配电站的供电

厂区内现有配电站,按2级负荷。配电站内有A、B两列柜,设计院设计A列和B列有各自的回路,中间设联络常开。但有关工程师提出,这样不可以,应该是一路同时供两列,另一路断开备用。请教

回帖成功

经验值 +10