土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库降不下温度。大家帮帮忙

冷库降不下温度。大家帮帮忙

发布于:2009-05-06 18:46:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库大约50立方左右。蒸发器是钢管的。用的是8匹的风冷机组。制冷剂为R22。膨胀阀是内平衡5号的。温度要求-18以下。现在拉到-17时膨胀阀进口出开始结霜。温度回升一会就到-16膨胀阀进口处霜融化。温度一到-17膨胀阀进口处就结霜。大家帮忙分析一下是啥原因?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 沙发
    换个大一号的阀芯
    2009-09-04 16:30:04

    回复 举报
    赞同0
  • cold-room
    cold-room 板凳


    同意这个...............
    2009-09-01 14:24:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.66 万条内容 · 876 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大家帮忙设计一个冷库

400立方储藏库,库温要求-18,请问专家们:1.选排管还是风冷2.选风冷冷凝还是水冷冷凝3.要用多大的机组4.哪个牌子的机组好