户内配电箱漏电开关如何设置的问题

发布于:2009-05-06 17:10:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是设计院出身,现在做甲方,大部分设计院出身的朋友没有管过现场,认为住宅户内箱总开关设漏电会扩大影响范围,实际上如果不设漏电在实际使用中影响更大。特别是在交楼后,所有住户都在装修,因为照明回路没有漏电保护,层间电表箱的漏电开关经常跳闸,引起大面积停电,造成大量的投诉。作为现场管理人员特别头痛,领导可不管你什么原因,认为你工作没做好。所以一般我们会要求在总开关设漏电开关,但在各个分回路是否设置漏电开关与一部分设计院有分歧,设计院以GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装盒运行》4.5.1条为由,要在所有插座回路再设置一个漏电保护,当然我们不同意,难道漏电总开关处就不能保护人身安全了吗?在总开关处设漏电与分开关设漏电有什么区别,希望大家积极提出自己的观点,越辩越明,谢谢。

全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • xianyeweity
    xianyeweity 沙发
    xuxianjie 发表于 2009-5-7 18:12 还是根据地方的规范要求或审图人员的要求做吧现在电表都统一装在一层了,电表箱总开关要装漏电吧,你分户不装漏电,好吧,分户内有个照明回路漏电,整橦楼都没电,我看你是一户影响大还是整橦楼影响大,你们想想….我觉得,分户还是要装的, 一层总开关300mA/0.4s, 分户30mA/0.1s
    2013-06-06 11:22:06

    回复 举报
    赞同0
  • zhuxq866
    zhuxq866 板凳
    永大永磁式真空断路器安全可靠、寿命长、免维护,质量第一,国家级重点新产品,希望与设计院的合作,大家共同盈利,有意向加QQ聊聊,QQ:1009141999.
    2012-01-11 10:43:11

    回复 举报
    赞同0