土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 结霜

结霜

发布于:2009-05-06 13:03:06 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
热泵热水器,出水55度,运行1个半小时后,高压2MPa,低压0.3MPa,膨胀阀后、分液头、分液管结霜,蒸发器下部4排管、压缩机吸气管结霜。不知道问题出在哪里,膨胀阀调节(调小3圈)过热度一直维持在0度左右,环境温度23度。10HP机,用的10冷吨膨胀阀。请问各位大侠,问题会出在哪里?
  • aw100
    aw100 沙发
    是不是冷媒不足。
    当然也可能是有堵的问题。

    过热度0?
    什么意思,蒸发器换热不足?? 风扇停了么?分配头堵了?
    再检查检查。
    2009-05-07 18:13:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求助!!!储液器类型问题

不知道以下两种储液器有什么不同?各用于什么场合?谢谢![ 本帖最后由 4759088 于 2009-5-6 13:20 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10