水压值是自来水公司提供的,他们说很准确。非常感谢!!!!你这个算法算出的结果很正确。:handshake
2009-06-26 23:19:26
赞同0
-
lytliangyantao
板凳
:lol 不知楼主是怎么测的0.25MPa?是关了阀门测的吗?要是这样,好做给你看:25/9.8=V×V/2/9.8+1得V=5.5m/s则Q=3.14×0.065×0.065/4×5.5=18.3L/S。要是楼主就是用D65管直接接水,且阀全打开,数值大概就是这个。