土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 桥架穿越防火分区问题

桥架穿越防火分区问题

发布于:2009-05-06 11:38:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,请教各位高手一个问题,就是主干线桥架在穿越防火分区时,桥架周围的孔洞需要用防火材料进行封堵,但是桥架内部也有空间,桥架内部是否也需要做防火封堵呢?如果不封堵,一旦发生火灾,烟或者火焰就会沿着桥架内部进入另外一个防火分区,这样做,规范上允许吗?
诚恳希望各位高手指教,本人不胜感激,谢谢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • fengyachaop77
    fengyachaop77 沙发
    如果是密闭的金属线槽不需要封堵,要是桥架或梯架,封堵
    2014-03-01 11:55:01

    回复 举报
    赞同0
  • 注册电气师
    内部也需要封堵
    2014-02-27 21:29:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

独立相邻二间配电房开关柜能做并列运行吗?()

独立相邻二间配电房开关柜能做并列运行吗?请提供一下参考规程.万分感谢(速)

回帖成功

经验值 +10