土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 新规范,所有应急灯都必须带蓄电池

新规范,所有应急灯都必须带蓄电池

发布于:2009-05-06 10:48:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
上海去年底出了本新的地方规范,要所有的应急灯都要带蓄电池,不管是不是双电源的,现在设计院给我们的酒店项目中应急照明的设计竟然是四路电,两路市电,一路柴油发电机,一路EPS,这样有必要吗,太浪费了吧

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    互锁只在两路高压之间需要加,发电机和UPS都是自动转换开关切换的,不会出现并联运行的故障。电脑上也有装UPS的,你见过互锁装置?呵呵
    2009-05-31 18:02:31

    回复 举报
    赞同0
  • fandp1984
    fandp1984 板凳
    四路电源互锁的问题,可靠性有多高?
    2009-05-18 12:47:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多