土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于塑壳式断路器的问题

关于塑壳式断路器的问题

发布于:2005-05-09 15:41:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教各位,一住宅楼,原电缆进户选用VV22-3*90+1*50电缆,有与之相配的塑壳式断路器,但在做外网施工时,用VV22-3*70+1*35的电缆接入配电箱(首先声明,VV22-3*70+1*35的电缆也可满足使用要求),请问,如果不更换塑壳式断路器,是不是该断路器就起不到真正的保护作用了?如果电流大了,是否会烧坏电缆而对塑壳式断路器没有任何影响?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • mage780705
    mage780705 沙发
    谢谢各位的热心解答。
    2005-05-11 10:59:11

    回复 举报
    赞同0
  • cctrl
    cctrl 板凳
    要根据电缆的敷设方式和载流量最差的敷设条件来算准电缆的载流量,然后在不超过这个载流量的情况下选择后一级开关,这样就能保护电缆。
    2005-05-09 20:44:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

调查,哥们设计一般都有那些厂家的断路器?

1、施耐德(梅兰日兰)2.西门子 3.GE 4.4、ABB 5、金钟默勒 6、奇胜 7.7、TCL 8.8、常熟开关厂(CW1、CM1)上海人民电器(RMW1、RMM1) 9.正泰、德力西 10.10、其它