讨论:嵌固板可以局部降低吗?
讨论:嵌固板可以局部降低吗?
本人做个22层的高层剪力墙结构,一层地下室,地下室顶板作为嵌固,在角部处地下室为消防水池,一层为卫生间,水专业要求卫生间降板。本人觉得那个位置很关键,降板不好,但是究竟有什么不好呢?到底能不能降呢?希望高手们讨论下!
发布于
2009-05-06 09:13:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
hongweizz
:call: 可以的 但是注意开洞尺寸 参考技术措施就可以。
2009-05-07 16:38:07
来自 PC
评论
举报
huangdxx
完全可以。
不要说局部降板,就是开洞都可以。
但大面积降板或开洞则不行。
2009-05-07 14:24:07
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ejysolitude
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
34
回复
301
粉丝
3
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.2 万条内容 · 2146 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
不要说局部降板,就是开洞都可以。
但大面积降板或开洞则不行。