土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 零序互感器安装位置

零序互感器安装位置

发布于:2009-05-05 23:20:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
接触一带重合闸的保护开关380V100A,发现零序互感器安装在磁保持继电器的上端,是否合理,请教大家,谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • alriver
    alriver 沙发
    这个产品是用在通信基站发生因雷击或电网闪络,线路来电后自动合闸,而无需派人手动合闸。
    磁保持继电器是里面的一个专用器件,有分闸和合闸线圈,做线路通断用;
    里面装有零序互感器,发现零序互感器装在进线端子与磁保持继电器的进线端间,而不是装在负载端,觉得得不对,可没充分的理由,请教各位高人了!
    2009-05-08 12:51:08

    回复 举报
    赞同0
  • yyyyyy1314
    yyyyyy1314 板凳
    磁保持继电器是一种中间继电器,也可以看作小容量的接触器。
    它有自保持功能,所以不需要保持线圈,减少了一个保持回路,也降低了能耗。

    楼主说的这个产品是什么东东没看懂。
    2009-05-08 10:11:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问电流互感器的保护等级是如何确定的??急啊!!

请问电流互感器的保护等级是如何确定的??急啊!!

回帖成功

经验值 +10