小面积的办公区可以不做喷淋系统吗
小面积的办公区可以不做喷淋系统吗
我们现在做的个项目是工业厂房,一栋房子一边是生产车间,一边是办公区.设计院出图是都有消防喷淋,因为办公区层高矮,一层面积也就两百平方,请问办公区可以不做喷淋系统吗?规范里有没有强制要求.
发布于
2009-05-05 21:13:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
zhoudandan007
当然不可以啦
2014-03-26 13:33:26
来自 PC
评论
举报
oksoft
我觉得,应该设,if where 设了喷淋,then everywhere you 设之。因为在一个防火分区里面,如果可能着火,你不知道火是在哪儿着起来。
2009-05-08 15:54:08
来自 PC
评论
举报