水电站事故照明问题?麻烦大家给我想一下

发布于:2009-05-05 20:19:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
水电站有直流电源系统,但系统没有逆变装置,厂用照明电接在交流电上,但是电网停电后,就没有事故照明了,请大家给我想想怎么办?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 李妙言
    李妙言 沙发
    事故照明灯具要交直流两用的,用楼上说的办法
    2011-10-01 21:36:01

    回复 举报
    赞同0
  • 雨霖铃
    雨霖铃 板凳
    采用接触器进行切换.平时有交流供电,事故是切换到蓄电池.
    2009-05-06 22:45:06