高压计量表的功率因数和低压无功补偿显示的功率因数不一样啊

发布于:2009-05-04 23:58:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果高压计量表显示的功率因数和低压无功补偿显示的功率因数不一样,那是怎么回事啊?我该以哪个为准?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wqq712
    wqq712 沙发
    期待专家的精辟论述 !!!
    2009-11-07 16:43:07

    回复 举报
    赞同0
  • gzh1105
    gzh1105 板凳
    因为变压器有阻抗,所以高低压功率因数不一样。供电局要求的是低压补偿后的功率因数。
    2009-05-05 01:01:05