土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于两个泵房供给一个管网的问题.

关于两个泵房供给一个管网的问题.

发布于:2005-05-09 10:32:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
厂区一个给水管网由两个水泵房供给.是否应分成独立的管网.
如果需要,怎么进行操作.
谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • malong_555
    malong_555 沙发
    谢谢.
    2005-05-09 17:29:09

    回复 举报
    赞同0
  • ferry
    ferry 板凳
    两个泵房各自按供水能力划定范围,分供。但是,考虑到两个系统应互为补备,可以将两个系统在合适的位置互连,连接点一处就好,设阀,平时关闭。当其中一个系统断水时可开启连接阀,应急支援。
    2005-05-09 12:50:09

    回复 举报
    赞同0