土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋泵如何自动停泵
小弟最近碰到消防局的检查,测试喷淋系统,打开楼层喷淋末端试验阀,喷淋泵自动启动,但是消防局的人要求关闭末端试验阀后,喷淋泵要自动停止,平时我们一直是现场手动停泵,待压力开关复位后才放置自动档,当消防局的人提出要求后我发现无法自动停止,请教各位消防局的要求是否能做到。

全部回答(20 )

  • jgsf
    消防局吹毛求疵,试水时都是手动停泵的,要求自动还是第一次听说。但这也不难,末端试水装置的试水阀采用信号阀就是。给电气专业添点麻烦:水泵停泵控制又增加一路控制信号。

    2005-05-25 19:02:25 来自 PC 评论 举报
  • ytpumps
    水泵采购网为水泵采购的专业平台,特推荐给大家,以方便大家采购。另外那里有水泵论坛可以帮助大家水泵疑难问题解决。
    网址:http://xinxiang.pumpbuy.com/
    2005-05-25 18:10:25 来自 PC 评论 举报