喷淋泵如何自动停泵
喷淋泵如何自动停泵
小弟最近碰到消防局的检查,测试喷淋系统,打开楼层喷淋末端试验阀,喷淋泵自动启动,但是消防局的人要求关闭末端试验阀后,喷淋泵要自动停止,平时我们一直是现场手动停泵,待压力开关复位后才放置自动档,当消防局的人提出要求后我发现无法自动停止,请教各位消防局的要求是否能做到。
发布于
2005-05-09 10:15:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
jgsf
消防局吹毛求疵,试水时都是手动停泵的,要求自动还是第一次听说。但这也不难,末端试水装置的试水阀采用信号阀就是。给电气专业添点麻烦:水泵停泵控制又增加一路控制信号。