现有一日光灯照明支线,支线上共接有10盏双管日光灯(2*36W),是否可用C45N-6A/1P还是C45N-10A/1P。(请说明原因)计算电流:10*2*36*1.2/220=3.93A计算负荷表示代号:书本上表示:Pc Pj 图纸上表示:Pjx Pjs到底谁对谁错为什么?以上两问题请高手指点!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句一般照明要求如下:
^^^^^^^^^^ 照明计算书 ^^^^^^^^^^^^^
工程名称 : x
项 目 : y
计算地点 : z
场所类别 : 住宅照明-起居室-一般照明
---------------------------------------- 依据规范 ----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
2 : 《住宅设计规范》GB50096-1999
3 : 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118-88
4 : 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
----------------------------------------- 参考书 -----------------------------------------
1 : 《21世纪建筑电气设计手册》朱林根
2 : 《建筑照明设计手册》 李恭慰
------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 100; CIE : -; 计算取值 = 100.00
参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 0.75; 计算取值 = 0.75
维护系数K; GB50034-2004 : 0.80
照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
统一眩光值 UGR GB50034-2004 : : -
照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = 7; 目标值 = 6; 取值:现行值
--------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : <3300
对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥80; CIE : : -
灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IP20
功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
频闪限制 GB50034-2004 : -
噪音限制 (dB) GBJ118-88: ≤50
亮度限制 GB50034-2004: -
灯具选择:21世纪建筑电气设计手册:不宜选用悬挂灯具
特殊要求 GB50034-2004 : -
回复 举报