发布于:2005-05-09 09:40:09
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
谢谢各位浏览我的帖子 =)
这几天在进行一个系统的短路计算,系统大致的情况如下:
35KV进线,变电站离厂区5公里左右,分两次降为380V(35KV--10KV,10KV--380V),已知系统总的负荷如下(第一个变压器高压端):P30=6000KW Q30=5700KVAR S30=8300KVA 呵呵 电力系统短路数据:S kmax=600MVA S kmin=280MVA 现在想求出两个变压器低压侧分别短路时的系统数据 因为之前我都是按无限容量进行计算的 这个系统可不可以呢? 现在突然来了个电力系统短路数据,我不知道应该怎么理解.......没办法 以前逃课现在后悔啊 ~~~~~
是不是可以这样呢?
电力系统的电抗标么值 = 基准容量 / 系统短路容量 (就多这个东西???)
变压器电抗标么值 = (变压器的百分阻抗值 / 100) * (基准容量 / 变压器的额定容量)
架空、电缆线路电抗标么值 = 线路单位长度的电抗值 * 线路长度 * (基准容量 / 线路平均额定 电压的平方)
架空线到底是0.38每公里 还是 0.4 呀 阻抗
没有电抗器
然后把它们加起来,就是系统整个的总电抗标么值?
然后用这个值象往常一样的进行运算就好 没有其他需要考虑的因素了?
谢谢大家.谢谢. =)
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句2根并联,工程计算可以把长度除以2吧,我认为。
回复 举报
谢谢咯
回复 举报