土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有限与无限容量系统短路计算的问题

有限与无限容量系统短路计算的问题

发布于:2005-05-09 09:40:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
谢谢各位浏览我的帖子 =)

这几天在进行一个系统的短路计算,系统大致的情况如下:

35KV进线,变电站离厂区5公里左右,分两次降为380V(35KV--10KV,10KV--380V),已知系统总的负荷如下(第一个变压器高压端):P30=6000KW Q30=5700KVAR S30=8300KVA 呵呵 电力系统短路数据:S kmax=600MVA S kmin=280MVA 现在想求出两个变压器低压侧分别短路时的系统数据 因为之前我都是按无限容量进行计算的 这个系统可不可以呢? 现在突然来了个电力系统短路数据,我不知道应该怎么理解.......没办法 以前逃课现在后悔啊 ~~~~~

是不是可以这样呢?

电力系统的电抗标么值 = 基准容量 / 系统短路容量 (就多这个东西???)

变压器电抗标么值 = (变压器的百分阻抗值 / 100) * (基准容量 / 变压器的额定容量)

架空、电缆线路电抗标么值 = 线路单位长度的电抗值 * 线路长度 * (基准容量 / 线路平均额定 电压的平方)

架空线到底是0.38每公里 还是 0.4 呀 阻抗

没有电抗器


然后把它们加起来,就是系统整个的总电抗标么值?
然后用这个值象往常一样的进行运算就好 没有其他需要考虑的因素了?

谢谢大家.谢谢. =)

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • guaibaby
    guaibaby 沙发
    感抗有自感和互感,距离大互感就大。
    2根并联,工程计算可以把长度除以2吧,我认为。
    2006-11-16 15:59:16

    回复 举报
    赞同0
  • hdlstjk
    hdlstjk 板凳
    我是一位刚参加工作的新手,各位师傅,能否推荐点实用的电气计算的资料给读读啊?
    谢谢咯
    2006-11-16 14:35:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

母联柜加电流表有何意义

看到很多低压配电盘样本上母联柜都加电流互感器和电流表不知有何作用,请大家指教

回帖成功

经验值 +10