防火规范中规定需要排烟的地方:
7 其它建筑中长度大于40m 的疏散走道。

现在一走道,东西向,东西两边都有外窗.中间的一个门出来往东37M,往西走39M.是否属于不要机械排烟的走道

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 49921019
    49921019 沙发
    必须机械排烟,30M。就是规范规定的最大值了。:)
    2009-05-07 14:56:07

    回复 举报
    赞同0
  • wmjdzh
    wmjdzh 板凳
    我认为不用考虑机械排烟,走廊中间的门把整个走廊分为两个防烟分区,走廊的两头又有可开启的外窗,虽然距外窗一侧是37,另一侧是39,都非常接近30米,可以采用自然排烟,否则太浪费了。