土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢框架柱间支撑探讨

钢框架柱间支撑探讨

发布于:2009-05-04 11:52:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我在钢框架里设置了20的圆钢的柱间支撑,结果satwe分析时,check提示
| section information |
-----------------------
ERROR 104 : K = 1 or K = 3 or K = 4 and M = 6(不允许定义实心钢截面)

验算结果也有点不理解,如下图:
请指点,谢谢

ff.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • hujiesunboy
    hujiesunboy 沙发
    如果在抗震地区,钢框架不设支撑的话,单靠梁柱刚接节点来抵抗水平地震力,层间位移很难满足,而且钢柱截面很大。我做的一个四层钢框架,地震烈度为7度,场地四类,钢柱做到H400X350位移都超限。
    2010-08-21 19:56:21

    回复 举报
    赞同0
  • xuai98
    xuai98 板凳
    我也碰到这样的问题,不能设置圆钢支撑,把它换成角钢就没问题了,估计是圆钢的截面都很小,比较柔不能当作压杆设计而PKPM支撑都是按照压杆设定的
    2010-07-21 17:17:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.49 万条内容 · 1160 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风荷载计算请教

对高层建筑,得出风压后,输入模型时,我是把按(美国)规范得出的风压值作为推力加在一侧,相对的侧面也加吸力(按美国规范得出的值,约是推力的80%),有两个问题请教:(1)看国内的做法,好像不用同时算推力和吸力,或者将基本风压乘以0.6的系数作为推力,基本风压乘以0.4的系数作为吸力,我很想讨教一下到底应该是怎么做的?(2)各种不利荷载组合时,要不要同时考虑来自平面内相互垂直的方向的风荷载组合,得出最不利的工况?