土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教博物馆珍品库房消防通风设计

请教博物馆珍品库房消防通风设计

发布于:2009-05-04 11:35:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1000多平米的博物馆珍品库房(分许多小房间),放古董用的
看了水专业的消防规范,不能用水喷淋,要做气体灭火
我只做过锅炉房的气体灭火,是不是类似呢?有什么需要注意的
还有因为要防盗,肯定没有可开启的外窗,通风专业还有做平时通风吗?只是库房,应该不会有人久留
如果要通风,气体灭火时需要一个密闭的环境,那平时通风的排气扇管道上要设置电动阀门关闭吗

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • co1450759386962
    你可以问一下一级展品或者二级展品的数量,以及展品的品质。
    2016-01-05 12:44:05

    回复 举报
    赞同0
  • wuyuyu8186
    wuyuyu8186 板凳
    谢谢搂上的提醒
    :hug:
    2009-05-05 10:46:05

    回复 举报
    赞同0