土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 某变电站电气设计110kv

某变电站电气设计110kv

发布于:2009-05-03 22:37:03 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:

根据地区负荷需要,新建一座2×31500KVA、110KV/10KV降压变电站C。要求做该变电站电气一次初步设计。
(2)系统参数:系统220KV母线的短路容量为2800MVA。变电站A有三台220KV/110KV/10KV变压器,每台额定容量120MVA,额定电压220±8×1.25%/121/10.5KV,阻抗电压:ud1-2%=13.3%,ud1-3%=21.8%,ud2-3%=7.3%,Y0/Y0/△-12-11接线,中性点接地运行;变电站B有两台220KV/110KV/35KV变压器,每台额定容量90MVA,额定电压220±8×1.25%/121/38.5KV,阻抗电压:ud1-2%=13.3%,ud1-3%=21.8%,ud2-3%=7.3%,Y0/Y0/△-12-11接线组别,中性点接地运行。

2、变电站负荷
本变电站10KV侧负荷共有24回,其中四回留为备用,每一回出线的最大负荷为2200KW,功率因数0.85,最小负荷按照最大负荷的70%考虑,最大年负荷利用小时数4200h。

3、环境给定条件
变电站选址为开阔的黄土地,有公路可达,地处海拔90m,土壤电阻率2.5×104Ω•cm,地下深处(0.8m)的温度为28℃,最热月月平均最高温度为34℃,最冷月月平均最低温度为8℃,年雷暴日数平均为63.2日。