关于“住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。”的问题

发布于:2009-05-03 22:04:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于“住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。”的问题
民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008 10.8.1.11要求住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护器。
“住宅配电箱(分户箱)”是不是就是自己家屋里的箱子呀,但我怎么看有人把过、欠电压保护器加在楼梯间的集中表箱里呢(就是放电表的箱子)。到底应该加在哪呀?还是都加?
  • sayakagirl
    sayakagirl 沙发
    加设在住宅配电箱,而且我记得上海也有“进户处”加设的规定,比如用施耐德的C65N举例
    应该是这样:C65N-C40/4P+MV+OV+Vigi300mA
    加设在集中表箱我想可能那个是物业表?或者是类似别墅的进户表箱?
    不对之处请广大老师傅指教,谢谢。
    2009-05-04 20:35:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。