土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问何时用ZR线,何时用NH线?
今天看了一份图纸,发现所有应急回路全用得NH-BV,几乎大多数正常的照明线都是ZR-BV。由于备用照明设置很多,我看了一下系统,差不多80%的线都是NH的。请问照明干线,支线,插座回路,动力干线,支线,什么时候用ZR的,什么时候用NH的?具体在那本规范上有讲解?谢谢各位。

全部回答(16 )

  • parapary
    一类建筑宜采用阻燃电缆,但重要消防设备的供电回路,有条件时可采用耐火型电缆。
    二类建筑的消防设备宜采用阻燃电缆。
    区别不大,灵活运用!
    2007-01-30 14:11:30 来自 PC 评论 举报
  • kanbudong


    还应该看工程性质,如比较重要的场所,用的是无卤低烟的线缆的话,则至少是阻燃的了。
    2006-05-16 11:03:16 来自 PC 评论 举报