土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 为什么新国家标准要求使用应急照明配电箱

为什么新国家标准要求使用应急照明配电箱

发布于:2009-05-03 12:15:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
本帖最后由 quhua777847 于 2016-2-27 09:46 编辑

一、 为什么要安装双电源应急照明配电箱?

   1. GB17945-2010为自带电源型消防应急灯具的供配电装置是应急照明配电箱(详见3.17、A.2、A.3),消防应急照明和疏散指示系统组成中规定,必须有应急照明配电箱;
  ①自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,由应急照明配电箱与消防应急灯具组成,简单讲就是所有消防应急照明灯具和应急标志灯具都要安装在应急照明配电箱的输出线路上,不可随意把应急灯安装在正常照明线路上。
  ②自带电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,由应急照明集中控制器、应急照明配电箱与消防应急灯具组成。
  2.新国GB17945-2010中6.2.1条款规定地埋灯必须采用安全电压(低于AC36V)供电,因此地埋灯必须要连接到安全电压供电型的应急照明配电箱上。
  3.消防联动控制线,连接到建筑物的消防控制室,可以控制主、备电的转换和显示反馈信号。
  4.从2010年开始新的建筑物电力线路设计已经把应急照明线路回路从照明线路中分离出来,一般由应急照明线路、正常照明线路和动力设施线路组成。
  5.应急照明配电箱安装后,所有链接的应急灯具在进行消防例行验收和自检时不用断开正常照明,不影响正常生产经营活动,也不会造成人员恐慌。
  二、消防应急照明配电箱与普通双电源配电箱主要区别
  1.自动转换的工作方式不同
  ①GB17945-2010中规定消防应急照明配电箱在主、备电源转换时,主电恢复供电后必须自动恢复到主电供电状态,应急照明配电箱设计有双电源控制模块就可实现此功能。(详见GB17945-2010中第6页6.3.5.1)
  ②普通双电源配电箱只是安装了双电源转换器,采用两路电源那路电先到那路电供电的方式,不具备自动恢复到主电供电功能。
  2.工作电压不同
  ①GB17945-2010中规定消防应急照明配电箱输入电压必须是AC220V50Hz。(详见GB17945-2010中第4页6.2.1)
  ②普通双电源配电箱一般采用AC380V50Hz供电。
  3.设计生产执行标准不同
  ①消防应急照明配电箱设计生产必须执行新国标GB17945-2010的要求。
  ②普通双电源配电箱符合《低压电器设计规范》即可。
  4.控制方式不同
  ①GB17945-2010中规定消防应急照明配电箱必须有接收应急转换联动控制信号,切断电源,使连接灯具进入应急状态,并能发出反馈信号。(详见GB17945-2010中第6页6.3.5.2)
  ②普通双电源配电箱根本不具备上述功能。





257299a459c90ad59152ee21.jpg


da69411904d34775dbb4bd70.jpg


50cb8387b444dd0ac65cc30a.jpg


psu (14).jpg

  • 爱芳的日子
    不要在专业论坛发布广告
    2009-05-04 22:08:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个不错的自学网『免费视频教程』,

发现一个不错的自学网『免费视频教程』,跟大家一起分享,如果想学习软件应该是不错的选择。我要自学网 (www.51zxw.net)-国内专业的视频教学平台,视频教程由IT教育第一线的培训师原创制作,完全免费开放,有网页设计师、平面设计师、室内设计师、多媒体制作、办公自动化、机械设计等课程啊,是学习软件的好地方呀!觉得好就顶一下!:lol :handshake

回帖成功

经验值 +10