土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教雨天打雷时,低压进线总开关跳闸,什么原因?
我们选的是常熟开关厂生产的空气开关1600A,雨天打雷时,低压进线总开关跳闸,不知是什么原因,该如何解决这个问题?请高手帮帮忙,谢谢了。

全部回答(64 )

  • 红苹果
    :lol :lol
    对于这个问题,详细分析一下应该会有结果。个人感觉可能出现的问题:
    1、对于楼上同志有个说法,架空线放电现像而引起断路器欠压跳闸的情况。
    这个问题应该不会出现,因为现在一般假空线基本没有裸线架空,即使有那么架空线上面都会有一根避
    雷线。所以除非是乡村老的供电系统,上面没有避雷线,会造成此现象。
    2、同意楼上有个同志的说法,进线或电容器柜未装设避雷器。
    如果排除第1条中出现的欠压跳闸的情况,那么只有此处出现的情况使得断路器跳闸。出现跳闸情况那么
    估计也只能说是过电压这块。如未加装避雷器,那么雷电对进线处产生的瞬时的大电动势会从进线重复
    接地处反馈到进线断路器端,而无避雷器进行释放导致过电压从而使断路器分闸。
    还有个可能性的问题就是此处建筑的防雷接地系统可能有问题,如果建筑上做了防雷,接闪器引下的雷
    电流不能很快的的释放也会造成瞬时的高电压使断路器跳闸。

    综上所述:主要的问题应该在未加装避雷器的原因,跳闸主要是由瞬间的过电压形成。
    2009-10-12 13:47:12 来自 PC 评论 举报
  • xiao86318

    可以将迁移换一个失压试试看
    2009-10-10 12:03:10 来自 PC 评论 举报
加载更多