请教雨天打雷时,低压进线总开关跳闸,什么原因?
请教雨天打雷时,低压进线总开关跳闸,什么原因?
我们选的是常熟开关厂生产的空气开关1600A,雨天打雷时,低压进线总开关跳闸,不知是什么原因,该如何解决这个问题?请高手帮帮忙,谢谢了。
发布于
2005-05-08 20:11:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(64 )
红苹果
:lol :lol
对于这个问题,详细分析一下应该会有结果。个人感觉可能出现的问题:
1、对于楼上同志有个说法,架空线放电现像而引起断路器欠压跳闸的情况。
这个问题应该不会出现,因为现在一般假空线基本没有裸线架空,即使有那么架空线上面都会有一根避
雷线。所以除非是乡村老的供电系统,上面没有避雷线,会造成此现象。
2、同意楼上有个同志的说法,进线或电容器柜未装设避雷器。
如果排除第1条中出现的欠压跳闸的情况,那么只有此处出现的情况使得断路器跳闸。出现跳闸情况那么
估计也只能说是过电压这块。如未加装避雷器,那么雷电对进线处产生的瞬时的大电动势会从进线重复
接地处反馈到进线断路器端,而无避雷器进行释放导致过电压从而使断路器分闸。
还有个可能性的问题就是此处建筑的防雷接地系统可能有问题,如果建筑上做了防雷,接闪器引下的雷
电流不能很快的的释放也会造成瞬时的高电压使断路器跳闸。
综上所述:主要的问题应该在未加装避雷器的原因,跳闸主要是由瞬间的过电压形成。
2009-10-12 13:47:12
来自 PC
评论
举报
xiao86318
可以将迁移换一个失压试试看
2009-10-10 12:03:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
qing_hee
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
30
回复
505
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(64 )
