土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 杨帆老师请进,有问题请教,急

杨帆老师请进,有问题请教,急

发布于:2009-05-03 10:25:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在高压电容补偿装置中,为了限制涌流和谐波,需要采用串联电抗器。为了降低成本,我有一个问题想请教杨老师:

在母线进柜后,先接串联电抗器,然后再通过真空接触器串联到补偿电容器上。也就是说,多个补偿柜共用一个电抗器。不知道杨老师能不能看懂我的表述。

想知道这种方案可不可行?为什么?

电容补偿.JPG

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • dianqituzi
    dianqituzi 沙发
    学习了,谢谢各位
    2011-08-03 17:31:03

    回复 举报
    赞同0
  • zoombie
    zoombie 板凳
    呵呵学习了了
    2010-08-04 18:43:04

    回复 举报
    赞同0