各位,请教个CT变比选用的问题,如下题该怎么做?谢谢啦

有一台YN,d11型容量为S=40/20/20MVA、电压为115/6.3/6.3kV变压器,TA二次接成全星形,装设微机差动保护时,变压器一、二次电流互感器分别选用多大变比?各侧的平衡系数为多少?

全部回答(4 )

  • wbbdkai
    辽宁电气设计交流群85474556
    2009-05-08 09:41:08 来自 PC 评论 举报
  • laiysh16
    这是继保的一个题,因为我是干运行的,想学习下继保这块,然后找了些题目来做。这题我原来是这么想的,首先CT二次侧的电流一般为5A或1A,然后又根据变比K等于一次电流和二次电流的比值,那二次电流已经确定为5A或1A,那只要求得一次电流就可以了。那一次电流又像您所说的,考虑最大外部短路电流下CT不饱和来选,这我就不会求了。自然,您看我的理解是否正确?
    2009-05-03 20:09:03 来自 PC 评论 举报