土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ FFU上的高效过滤器的初阻力和中阻力是多少?
初效过滤:初阻:40pa,终阻:150pa
中效过滤器:初阻:230pa,终阻:430pa
高效过滤器:初阻:500pa,终阻:600pa
请各位高手来谈谈。。。。

全部回答(37 )

  • eucleaning
    可能是人员在房间走动的厉害啊 呵呵 散热 关门开门的 再搞点活动 哈哈
    2009-02-26 09:59:26 来自 PC 评论 举报
  • liangjizhou
    楼上的大哥,你在八楼说的:“设计时,常需要一个有代表性的阻力值,以核算系统的设计风量,这一阻力值称“设计阻力”,惯用的方法是取初阻力与终阻力的平均值”。 我感觉有误啊:设计是应考虑的是最终的阻力值吧,不应该取平均值的,要不然在过滤器的阻力接近终阻力时,进风会显著降低的。
    只是疑问,勿见怪。
    2006-05-09 13:47:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10