土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 本人建筑专业,因考建筑一注向结构高手们请教:

本人建筑专业,因考建筑一注向结构高手们请教:

发布于:2009-05-03 02:19:03 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
本人建筑专业,因考建筑一注向结构高手们请教:
1,《抗规》gb50011-2001,9.1.26:厂房柱间支撑的布置:1)一般情况下,应在厂房单元中部设置上、下柱间支撑,且下柱支撑应与上柱支撑配套设置;
而屋盖横向水平支撑设在屋盖两端,见《抗规》表9.1.18。
疑问是如此一来中部柱间支撑没有横向水平支撑对应,但一些习题的柱间支撑都与端部横向水平支撑对应,厂房单元中部柱间支撑取消了。柱间支撑是否必须与屋盖横向水平支撑对应布置,如果是,那么9.1.26条意义何在?盼高人解答
2,《抗规》7.4.1,小砌块房屋芯柱布置表格中6度7层时“洞口两侧”是指内墙还是外墙?怎么没有洞口尺寸要求?
3,学校教学楼被列入重点设防类(乙类),应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施,查《抗规》表7.3.1时,若7度六层砌体结构教学楼是否按8度六层布置构造柱?
4,筒体结构的核心筒或内筒,其外墙是否也应按剪力墙满足长度不大于8米的要求?
5,一些资料书上关于框支剪力墙结构有这段文字“横向剪力墙片数较多时,落地的横向剪力墙数目与横向剪力墙数目之比,非抗震设计不宜少于30%,抗震设计不宜少于50%”,请教出自哪个规范的哪个章节?
解答时请注明问题序号,以及相关规范条文。不要出现“觉得是。。。”“可能是。。。",因为考试只能唯一答案,国家规范是主要依据,希望结构朋友们理解

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • czm5460
    czm5460 沙发
    谢谢楼上指点!清楚了一些,
    2009-05-04 22:48:04

    回复 举报
    赞同0
  • zhugeguang
    zhugeguang 板凳
    1,柱间支撑与屋盖横向水平支撑并无对应关系,《抗规》表9.1.18与9.1.26条说的够清楚。
    2,《抗规》7.4.1,小砌块房屋芯柱布置表格中6度7层时“洞口两侧”指内墙和外墙。不论洞口大小。
    3,还应结合抗规7.3.1条的第3款及第2款综合考虑。7度区6层至少应按8度7层考虑。
    4,高规7.1.5墙长用词是“宜”。9.2.1和9.3.3对筒的边长有要求。
    5,出于旧规范如JGJ3-91第2.4.5第一款。
    2009-05-03 12:17:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

7度区砖混结构住宅

小弟现在正在设计河北霸州市的一6层砖混住宅。因为我现在在安徽对那边的当地规范不能深入了解。对砖混结构也是第一次设计。敬请各位高手能 给小弟指点一二。那边是地震7度区。砖混结构现在还能做吗?是不是在PKPM模型里通过就基本没什么大问题了。急需知道,谢谢各位大哥啦!

回帖成功

经验值 +10