土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政给排水工程紧急求救

市政给排水工程紧急求救

发布于:2009-05-02 21:48:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
市政给排水工程紧急求救
小弟我遇到大麻烦了请各位前辈多多指教
小弟现在在做污水管道工程,现在准备做闭水试验.按GB施工规程要求,必须在回填前做闭水试验.可是甲方(GCD)为赶工期,先不做闭水,要求我先回填.问题是现在做闭水的条件,甲方要求在检查井的高度加上2米再加上污水管沉在水底的的高度,这可是让我十分头疼的事.
在这请教各位前辈,回填完成时,污水管的满坡已经在水面之下了,在这样的情况下,闭水试验的水头如何确定?在下不胜感激!!!

[ 本帖最后由 shgyx4156 于 2009-5-2 21:50 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • huxiangfang
    huxiangfang 沙发
    应该在回填之前做,分段闭水试验。否则的话,一方面不符合规范,另一方面若达不到要求,还要重新开挖
    2009-05-07 16:47:07

    回复 举报
    赞同0
  • ylhnew
    ylhnew 板凳
    这个规范上有明确答案
    实验段上游井管内顶高+2米,但不得让地面冒水
    所以通常是分段试水
    2009-05-06 19:22:06

    回复 举报