土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一个问题

请教一个问题

发布于:2005-05-08 17:23:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位一个问题,如果柱子超筋的话,一般的解决方法是增大柱子断面或提高混凝土等级,或提高钢筋等级,还有其它解决方法吗?
另外我用TAT进行计算,柱子800宽的一边它配了16根32,但是按构造根本就不能放下那么多钢筋,但TAT结果并未显示超筋,应如何看待这个结果
不甚感激!!!
  • 天柱
    天柱 沙发
    柱子超筋解决方法不能是提高混凝土等级。

    如果是方形截面,柱子800宽的每一边都配了16根32mm筋,则是超筋了。

    还有一个方法是用III级钢。
    2005-05-08 20:25:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构