变压器空转,高压还是在计量无功是怎么回事啊??

发布于:2009-05-02 14:23:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我这里有一台200KVA的变压器,在低压侧没有任何设备用电(包括电容)怎么高压计量电表还是在计量无功啊?好像还计量得很快,这是怎么回事?无功是根据什么计量的,是不是我这里存在什么问题啊?请高人指点!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    以S7--200KVA变压器为例:
    空载时每月(720小时)有功变损为389KWh,无功变损为3024KVarh。
    满载时每月(720小时)有功变损为9202KWh,无功变损为23760KVarh。
    (以上为最大值)。
    2009-05-04 09:59:04

    回复 举报
    赞同0
  • 首席技术官
    如果无功比负载时计量的“快”就不正常了。
    2009-05-03 22:37:03