土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 穿楼板真的就需要套管

穿楼板真的就需要套管

发布于:2005-05-08 15:33:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近看了站内有关套管穿楼板的讨论,同时又恰逢我们的一个项目,质检局对穿楼板套管存在异议。姑且仔细研究了一下GB50015-2003、GB50242-2002以及图集卫生设备安装99S304。说说自己的意见,不管是给水还是排水在GB50015-03版本中都没有针对管道穿楼板必须设置套管的说法,更谈不上强制说法。至于GB50242-02有关设置套管的条文,本人认为没有精确说明,而且该规范后面的条文说明也没有明示。结合图集99S304本人认为,GB50242所说的套管应该是图集99S304的承(插)管,其实就是我们设计人员设计的那部分管段,而卫生器具的排水管根据图集99S304大多比设计管径小,比如洗脸盆的设计管段为De50,而该卫生器具的排水管为DN32(外径估计是De40)。就是那个De50在图集上看上去象是套管,但又并非套管,而是实实在在的排水管,至于防水和防火图集上都有详细图例和说明,具体就是设置防水翼环和环氧胶泥。自家的洗脸盆就是因为先留套管,器具的排水管道(硬管)与所留套管不在同一竖直线上,硬把管道扭弯,导致漏水。总结一下,本人认为设套管多有不便,应该还是先留洞,待设备到齐综合考虑,并按图集施工。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • neardespring
    neardespring 沙发
    to:wp690 本来土建专业就认为我们水不是什么“大事”,现在连自己专业的人也这么认为!?你说现在涂料好使,但是效果如何吗!呵呵更何况若你是甲方也不会用最好的,道理简单大家都明白!主要还是对本专业的态度。态度决定一切吗!另外针对malong_555的question,answer如下:个人认为所有穿楼板的卫生器具均不加套管,至少我们设计这一块不加,因为这样会纵容施工单位对防水有不利的操作!
    2005-05-16 12:05:16

    回复 举报
    赞同0
  • little_strong
    little_strong 板凳
    同意birefly说法,我们这也是做的下沉式卫生间,而且GB50015-2003第4.3.8跳,住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户
    2005-05-15 21:31:15

    回复 举报
    赞同0