电缆铠装层必须通过零序互感器吗?电缆铠装层必须通过零序互感器吗?我厂新进的一批10KV天水长开柜子,电缆室太小,导致电缆头铠装都在零序互感器下面,地线不穿零序互感器在柜子下面直接接地。而厂里运行单位验收时说铠装层必须进入零序互感器,地线再不做绝缘直接从零序互感器中折回再接地。请问规范上有这样的话?是什么规范?我网上查了很久,查到如下资料:GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范6.2.9三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线。电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点在互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地。单芯电力电缆金属护层接地应符合设计要求