小弟刚弄了个30立的冷库,要求-18度,用5P沈阳谷轮水冷半封闭,R22冷媒,打到-15度很痛苦0到-15要打3个多小时.现在-11度低压0.1高压1.12,那位大哥帮忙看看那里有问题

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yuliangyaoxiaobo
    加些氟利昂试试,可能有些缺氟利昂。在不调膨胀阀时让霜结到吸气阀与机器的连接处但不能超过。
    2009-05-12 20:12:12

    回复 举报
    赞同0
  • shengwst
    shengwst 板凳
    照荣昌说得做没错,不要怕,就是要在制冷末期调节膨胀阀,要慢慢调,往机器的结霜速度不是太快就好。但结霜不要超过吸气阀口,这是你的底线。