土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 降温慢请大虾诊断

降温慢请大虾诊断

发布于:2009-05-01 14:42:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
小弟刚弄了个30立的冷库,要求-18度,用5P沈阳谷轮水冷半封闭,R22冷媒,打到-15度很痛苦0到-15要打3个多小时.现在-11度低压0.1高压1.12,那位大哥帮忙看看那里有问题

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yuliangyaoxiaobo
    加些氟利昂试试,可能有些缺氟利昂。在不调膨胀阀时让霜结到吸气阀与机器的连接处但不能超过。
    2009-05-12 20:12:12

    回复 举报
    赞同0
  • shengwst
    shengwst 板凳
    照荣昌说得做没错,不要怕,就是要在制冷末期调节膨胀阀,要慢慢调,往机器的结霜速度不是太快就好。但结霜不要超过吸气阀口,这是你的底线。
    2009-05-12 05:58:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

离心机、螺杆机如何实现多种蒸发温度?

如题,请教。

回帖成功

经验值 +10