土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 钢结构分部施工方法

钢结构分部施工方法

发布于:2005-05-08 14:53:08 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
5.1 钢结构施工工艺流程
施工准备→原材料采、验、进厂→下料→制作→检验校正→预拼装→除锈→刷防锈漆一道→成品检验编号→构件运输→预埋件复验→钢柱吊装→钢梁吊装→檩条、支撑系统安装→主体初验→刷面漆 →屋面板安装→墙面板安装→门窗安装→验收
5.2 构件制作
5.2.1钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。
5.2.2焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
5.2.3钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、铆栓(机械型和化学式剂型)、地脚铆栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。
5.2.4焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。
5.2.5设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB1135或《钢溶化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323的规定。
5.2.6钢柱、钢梁腹板下料时应注意截面尺寸的变化,应在两端留有加工余量。
5.2.7柱、梁的主要焊缝采用埋弧自动焊接,焊接顺序要按焊接工艺要求的顺序进行。
5.2.8制孔时,所有连接板、节点板必须配对钻孔,制孔精度应符合规范的要求。
5.2.9防腐涂装:采用抛丸除锈,达到ST2级。构件表面不应误涂(特别是摩擦连接面)、漏涂、涂层不应脱皮和返锈等。涂层应均匀、无明显皱皮、流坠、针孔和气泡等。
5.2.10构件出厂前要进行检验和编号,编号时一般要标注轴线列号,超重超长构件有时还要标注重量和起吊重心位置。
5.3 运输和堆放
5.3.1要事先勘查道路,选择运输车辆型号,对运输不便的构件,采用现场拼装的方式。装卸时对容易变形的构件,要采取一定的措施。装卸时要保护构件的油漆面。
5.3.2堆放场地要坚实、平整,排水良好。
5.3.3构件不能直接置于地上,要垫高200以上,平稳地放在支座上,支座间地距离,应不使构件产生残余变形为限。
5.3.4构件地堆放位置,应考虑到现场安装的顺序。
5.4 钢构件的安装
5.4.1复核预埋螺栓的规格、定位尺寸、标高、露出长度等,复核确认预埋件砼的龄期。对照图纸,查验核对现场构件编号与设计的一致性,防止错装。
5.4.2勘查作业现场,确定吊车行走路线,制定吊装实施方案。
5.4.3安装高强螺栓时,螺栓应能自由穿入孔内,不能随意扩孔,高强螺栓不能替代临时螺栓使用。
5.4.4选用16T轮式起重机作为吊装机械。
5.4.5钢柱采用一点或两点起吊,就位后临时固定,经校正后最终固定。
5.4.6钢梁采用两点起吊法,吊装前应事先确定吊点,并进行试吊,以保障其稳定性。钢梁吊装后进行临时固定,安装水平支撑后,经复核垂直度后最终固定。
5.4.7整体框架安装完毕后,应当对已经安装的框架再作一次检查,确认所有构件的安装的正确性,连接件是否都已紧固,整体弯曲度是否在规范规定的偏差以内。
5.4.8钢框架经核对无误后,应由土建施工单位配合及时浇灌柱底板砼,该砼应为膨胀砼。钢构件的面漆施工也可实施。
5.5 屋面工程
5.5.1对进场的C型檩条进行检查,对几何尺寸超偏或在运输中已经严重变形的檩条,退场调换。
5.5.2檩条安装时,必须垂直于屋脊拉线,确保屋檩在一平面内,首先安装屋脊檩条,焊接屋脊撑杆,然后依次安装屋檩、屋面洞口加强檩,在安装下坡檩条时,必须安装拉条,并调平拉紧,保证檩条不扭曲变形,有效防止屋檩受压翼失稳。
5.5.3对进场的屋面板,复核几何尺寸、数量、颜色等,对运输中变形严重、涂层划伤等严重缺陷的,退场调换。
5.5.4设置安装基准线,基准线设在山墙端屋脊线的垂直线上,并根据此基准线,在檩条的横向标出每块或若干块压型钢板的截面有效覆盖宽度定位线,安排板图依次铺设,并应边铺设边调整其位置,边固定,应首先安装屋脊托板。
5.5.5铺设屋面压型钢板时,应在压型钢板上设置临时人行木板,施工人员必须穿软底鞋,不得聚集在一起。在压型钢板行走频繁地部位,应设临时板。
5.5.6屋脊板、泛水板与屋面压型钢板的连接采用搭接连接,其搭接长度不小于200mm,搭接部位应设置挡水板,并设置防水堵头及密封条,屋脊板之间搭接部位的搭接长度不小于60 mm,其连接件间距不大于250 mm。搭接处填密封胶。
5.5.7天沟板的安装应注意纵向坡度。
5.6 墙面板安装
5.6.1墙檩(墙梁)安装必须从顶部向下拉垂线,确保墙檩在一个平面,然后依次安装

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-19 10:57 编辑 ]
  • wenyang126
    wenyang126 沙发
    这些是很详细,对于初学者来说绝对是好东西。我现在想看看具体的标注样例,有没有图片之类的东西啊?
    2007-02-03 12:53:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

施工组织设计

返回版块

2.43 万条内容 · 305 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

烟囱冬期施工措施

为保证烟囱在冬期施工中质量达到要求、施工过程得到有效控制、施工现场HSE管理能正常运行,特编制该措施,同时与已下发的《冬雨期施工措施》一并执行。1.1 措施内容本措施包含砖砌体工程、模板工程、钢筋工程、混凝土工程。1.2 冬期施工措施1.2.1 冬期施工准备1.2.1.1 组织施工人员学习冬期施工措施,向施工人员进行详细的技术交底。1.2.1.2 提前根据施工工程情况及时采购合格的冬雨期施工材料,例如:外加剂、篷布、草袋、电加热器或散热器等冬期施工所需保温材料。

回帖成功

经验值 +10