土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水泵吸水

水泵吸水

发布于:2009-05-01 12:25:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
最近我做了一个工业厂房冷却循环水系统,厂房为钢结构,屋面无法放置冷却塔,建筑物周围只能放在厂房隔一条厂区道路对面的绿化地带,而水泵放在厂房内,吸水管长25米,而且吸水管要下翻从厂区路面下穿过。才能进入泵房,吸水管有6个弯头,请问各位高手,这样做行不?先谢谢大家。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wato92
    wato92 沙发
    水泵吸水管总的要求是短而直,且绝对不能漏气,直接的原因是水泵的吸程是很有限的,要是吸水管太长阻力太大将会造成水泵无法正常工作。
    2009-05-22 14:37:22

    回复 举报
    赞同0
  • lioshui
    lioshui 板凳
    在吸水管上用六个弯,要正常吸水难度较大:最怕漏气、管道必须一路上坡,在泵顶拉真空或灌水才行。
    应将水泵移位,将吸水管变成压力送水管,在管高处设合格的排气阀、低处应有放水口。
    2009-05-04 18:02:04

    回复 举报
    赞同0