土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵吸水

水泵吸水

发布于:2009-05-01 12:06:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近我做了一个工业厂房冷却循环水系统,厂房为钢结构,屋面无法放置冷却塔,建筑物周围只能放在厂房隔一条厂区道路对面的绿化地带,而水泵放在厂房内,吸水管长25米,而且吸水管要下翻从厂区路面下穿过。才能进入泵房,吸水管有6个弯头,请问各位高手,这样做行不?先谢谢大家。
  • mxq0116
    mxq0116 沙发
    我也在做厂房。说实话,我不太赞同你说的。
    既然你的水泵房能放在厂房内,为什么冷却塔不能就近放置呢?
    一:冷却塔进出水管线较多:有循环进出水,补给水,溢流水,排污水等管线。这样穿越厂区道路的话,很容易出问题,且不容易检修。
    二:看冷却塔大小而定。如果冷却塔不是很大,可以就近放置在厂房周围的绿化上。如果你有10*10的话(估计没有那么大,那么大的冷却塔得供应多大的冷却系统呀),那不知道了。
    三:冷却塔隔离水泵房,造价要增加很多。管子先不算,至少筏门你得加倍。
    四:建议问问甲方意见。因为他们才是出钱的人
    2009-05-04 14:38:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。