土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 【紧急求助】室外监控摄像机电源线配电问题

【紧急求助】室外监控摄像机电源线配电问题

发布于:2009-04-30 23:35:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一个室外广场,安装10个智能高速球机和40个固定摄像机,供电分别为24V交流和12V直流,拟采用集中供电,一根24V交流从机房直接出来,地埋,串联各个摄像机供电,固定摄像机做变压器,变为直流12V,现在不明白的地方如下,请各位赐教。
1、从机房到最远的摄像机距离约为600m,一根线24V交流集中供电是否可行?
2、从机房出来采用220V交流好还是采用24V交流好?
3、布线时,电源线能否和视频线、控制线共管(预埋SC100钢管),是否会有干扰,如不能,是否应该单独穿管,如单独穿管,应采用什么管子,24V和220V都是如此吗?
4、摄像头在独立立柱或路灯杆上安装,是否要做防雷?该如何做?
5、电源线是否考虑接地?

谢谢各位大侠!!


[ 本帖最后由 jzbmoc2 于 2009-4-30 23:36 编辑 ]

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • a317630398
    a317630398 沙发
    距离远了就是就近取点
    2017-11-13 06:46:13

    回复 举报
    赞同0
  • oblivion123
    oblivion123 板凳
    就算220V也要看你回路中电流多大 计算电压降多大 大了的话要适当的增大线径
    2017-04-01 05:51:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。