土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砌体结构的规范真是乱

砌体结构的规范真是乱

发布于:2009-04-30 16:26:30 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
多孔砖砌体结构技术规范(JGJ137-2001)中的内容:3.0.2 龄期为28d,以毛截面积计算的多孔砖砌体抗压强度设计值,应按表3.0.2采用。当砖的孔洞率大于30%时,应按表中数值乘以0.9。。1 梁跨度不小于7.2m 时的多层房屋,应按本规范表3.0.2中的数据,调整系数应取0.9;表中的数据与砌体结构规范中的也不同
多孔砖(KP1型)建筑抗震设计与施工规程(JGJ68-90)第2.0.3条 下列情况的多孔砖砌体,其抗压强度设计值和抗剪强度设计值,应分别乘以下列强度调整系数:
一、梁的跨度不小于9m时,对梁下砌体,强度调整系数取0.9。
二、砌体毛截面面积小于0.3㎡时,强度调整系数按下式确定:
 γa=0.7+A                      (2.0.3)
式中 γa——强度调整系数;
 A——砌体毛截面面积(㎡)。
此说法与砌体结构规范3.2.3条不同
出了一本规范后还要出那么多的行业标准,真搞不懂按

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • youdema
    youdema 沙发
    都是考试规范内容,大家很无奈.
    2010-09-13 20:30:13

    回复 举报
    赞同0
  • strive02
    strive02 板凳
    有些公式有问题
    条文也有些问题
    2010-09-13 13:23:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.15 万条内容 · 2140 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砌体结构设计规范》GB50003-2001局部修订内容。

砌体结构设计规范》GB50003-2001在02年出了个强制性条文的修订内容。是否还有个《砌体结构设计规范》GB50003-2001》06年的局部修订条文,急寻此条文!!!

回帖成功

经验值 +10