土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV主接线进线问题

10KV主接线进线问题

发布于:2009-04-30 14:32:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
未命名.JPG
此系统是我设计的10KV系统,两进线之间没有用联络柜而是采用微机备自投进行联锁不知是否妥当?以前好像没怎么见过这种.

未命名.JPG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    1.进线柜的电缆头,画反啦。
    2.进线柜,装零序CT?干什么用滴?
    3.两台进线柜,应该装上PT(至少单相),否则,备自投怎么工作。
    4.楼主这种接线的BZT,应该检测短路故障。
    2010-05-19 09:03:19

    回复 举报