土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请大家帮我看看我算的周期是不是太小了

请大家帮我看看我算的周期是不是太小了

发布于:2009-04-30 12:04:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框剪结构10层,45米*17.4米,高36.6米,架构规则,在四周布置了4片L型剪力墙,我用手算的周期是0,516s,是不是太小了

还有这是电算的结果:
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.9153 179.19 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
2 0.7375 89.13 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 0.6477 146.90 0.01 ( 0.00+0.00 ) 0.99
4 0.2373 179.35 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
5 0.2087 176.27 0.03 ( 0.03+0.00 ) 0.97
6 0.2057 169.06 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
7 0.1988 0.16 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04
8 0.1905 91.24 0.60 ( 0.00+0.60 ) 0.40
9 0.1894 87.12 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99
10 0.1879 89.54 0.35 ( 0.00+0.35 ) 0.65
11 0.1836 75.66 0.02 ( 0.00+0.01 ) 0.98
12 0.1796 86.52 0.03 ( 0.00+0.03 ) 0.97
13 0.1633 88.32 0.94 ( 0.00+0.94 ) 0.06
14 0.1506 99.84 0.06 ( 0.00+0.06 ) 0.94
15 0.1421 2.76 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00

地震作用最大的方向 = -0.490 (度)

是我手算的结果算错了吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zainanjing
    zainanjing 沙发
    还要看位移比,如果数据合理,符合规范要求,就没有问题,周期稍微大一点没关系,手算那个只是经验公式。个人认为周期大,说明结构刚度小,配筋量小,这样可以节约造价。
    2009-05-01 13:44:01

    回复 举报
    赞同0
  • fanbaozhou163
    fanbaozhou163 板凳
    0.9153 s 基本正常,周期略大
    2009-05-01 11:15:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2196 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑中上翻梁厚度的施工误差?

请教各位,谢谢!某高层(22层半)商住房中的第16层的上翻梁(上翻梁高度为300mm,其上直接搭接剪力墙。剪力墙厚度为200mm,高为2500mm,长为1500mm)的截面设计厚度为200mm,但施工后的厚度尺寸为185mm。请问这能满足结构的受力要求吗?上翻梁厚度的施工误差在规范里是如何定义的?

回帖成功

经验值 +10