现在我的系统需要12V直流供电,但是为了保险起见,采用两个独立的12V供电途径,当其中的任意一个电源断电时,另一个电源立即接管供电工作,这样保证我的系统不断电工作。请问如何设计这样的电源电路?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “系统需要12V直流供电,但是为了保险起见,采用两个独立的12V供电途径,当其中的任意一个电源断电时,另一个电源立即接管供电工作,这样保证我的系统不断电工作。请问如何设计这样的电源电路?”

    二个直流电源同时对负载供电(并列供电),电源负极直接接在一起,二个正极各串一个(耐压足够,电流规格能单独供电电流还稍大一点)二极管。这样就能满足“任意一个电源断电时,另一个电源立即接管供电工作”的要求。

    如果电源是正极接地时,可把二极管串联在负极。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-1 05:38 编辑 ]
    2009-05-01 05:37:01

    回复 举报
    赞同0
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    国内现在还没有直流转换的
    只好用接触器来实现了
    2009-04-30 22:26:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

传说中的节电器

我原来一直以为是个忽悠人的产品,想不到还真有安装的。这个真的能够节电吗?其原理是不是就是无功功率补偿电容??顺便发一条这个节电器生产厂家的新闻,供大家参考下。很不幸,其中提到的啤酒厂就是我们厂--!新技术助推啤酒行业节能降耗 发布日期:2007年3月29日 本报讯 日前,记者从有关部门获悉:中国啤酒业可用资源匮乏、营运成本高昂。除去麦芽价格上涨等因素外,自身能耗高的缺点已日益彰显。据介绍,从2003年起,电力部门对高峰用电、超额用电的企业征收高电价,使啤酒业的直接生产成本大大提高,加重了啤酒业的生存危机。在惨烈的市场竞争面前,一场向节能型生产模式的大转变,悄然而生。降低生产成本成了啤酒业突出重围的一条必由之路。