发布于:2009-04-29 22:23:29
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
*** 梁 122 左(下)端与柱 28 连接节点 (81) : 设计不满足 工字形梁与工字形柱(0度)刚接连接 连接类型为 :一 柱边刚接,单连接板 高强螺栓连接(翼缘用对接焊缝,对接焊缝质量级别:2级,腹板用高强螺栓) 梁翼缘塑性截面模量/全截面塑性截面模量: 0.753 算法:翼缘和腹板共同承担弯矩,腹板还承担剪力 钢材信息:梁采用Q345钢,抗拉强度设计值 f=310N/mm2,抗剪强度设计值 fv=180N/mm2 角焊缝抗剪强度设计值 Ffw = 200N/mm2 连接板和梁腹板间的高强螺栓验算: 翼缘设计弯矩 Mf : 368.34 kN*m 腹板设计弯矩 Mw : 78.83 kN*m 梁端剪力 V : 263.61 kN *****梁腹板净截面最大正应力 335.18N/mm2 > f= 310.00,超过钢材抗拉强度设计值,设计不满足!!!***** 梁腹板净截面最大剪应力 104.11N/mm2 <= fv= 180.00,设计满足 连接件净截面最大正应力 271.37N/mm2 <= f= 295.00,设计满足 连接件净截面最大剪应力 62.76N/mm2 <= fv= 170.00,设计满足
难道解决办法只有加大梁截面吗
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳